 Re: Инсталация на UPS
Автор: teleskop   
Дата:   26-07-18 02:28

Нулевите проводници са работни проводници, съответно през тях преминават относително големи работни токове. Тези токове предизвикват потенциални разлики между нулевите проводници и заземителните проводници при консуматорите в рамките на 1-2V. Причината е проста - собственото съпротивление на нулевите проводници. Подобни потенциални разлики са нормални, естествени, зависят от натоварването на съответния токов кръг, дължината на проводниците, брой фази на токовия кръг, хармоници по ток...

Заземителните проводници работят при други условия, имат и други задачи.

Проблеми винаги може да има, лечението не е захранване от една фаза/всички UPS-и да се намират в едно помещение/ намаляване на потенциална разлика между нула и земя по някакъв странен начин.
Често проблемите са на други места, може понякога да се замаскира истинския проблем с нестандартни решения, но е редно ако има проблем той да се открие.

Ipolit, консултирай се с електропроектант. То е редно ако се прави промяна да има проект преди всичко. На проектанта това му е работата, да даде работещо решение на база инвестиционни намерения, съответно има и застраховка ако сгреши.
Темата колкото е проста, толкова и слухове има около нея. Трябва ти човек който ясно разбира проблемите. Поразпитай за кадърен проектант.

Отговори на това съобщение
 Re: Инсталация на UPS
Автор: disorder   
Дата:   05-08-18 00:40

Третият пък ми каза, че напраженията на еднофазовите контакти от различните фази имали разлики и през мрежовите кабели се изравнявали тези разлики.

Ако екранировката на мрежовите кабели е кримпната, и повярваш на горното: на по-късен етап ще имаш специални похвали не само от шефа си, а и от мъртвите суичове, адаптери и мрежови устройства, които ще имате в следствие на неизравнените потенциали. Няма да сте особено щастливи ако на някой 48 портов суич му изгърмят половината портове...
Разлики в потенциалите може да има не само между две нули, но и между две заземявания.
Тези неща ги пиша от опит, а не от учебниците.

Смятахте ли тези 26 kVa дали ще са достатъчно само за сървърното или и за 100-те човека?

Отговори на това съобщение
 Re: Инсталация на UPS
Автор: sherbit   
Дата:   05-08-18 09:02

Някой изобщо разбра ли, не че той е разбрал :) Какви заземявания, органи за контрол...! Ако имаш 2 UPS в мрежата, при събитие имаш два източника и две синусоиди в паралел. Фазовия ъгъл е ще различен ако не са синхронизирании различен /винаги ще има някаква разлика/. Т.е моментната стойност на източниците е различна във всеки момент, сещайте се...

Отговори на това съобщение
 Re: Инсталация на UPS
Автор: asahi   
Дата:   05-08-18 09:04

И в учебниците го пише.

Отговори на това съобщение
 Re: Инсталация на UPS
Автор: sherbit   
Дата:   05-08-18 09:08

Не личеше да си чел от писанията по-напред....ама си изкаршваш хляба все пак [smilie5]

Отговори на това съобщение
 Re: Инсталация на UPS
Автор: asahi   
Дата:   05-08-18 11:36

Това е към предния пост.
Към теб: Ако запаралелиш несинхронизирани и несфазирани генератора преди да стигнеш до моментната стойност ще ги изключат защитите или ще се повредят, най-често безвъзвратно.

Отговори на това съобщение
 Re: Инсталация на UPS
Автор: sherbit   
Дата:   05-08-18 13:32

Нищо не смятам да запаралелвам. Разбрах опасенията от първите редове на нелепото обяснение. Да не говорим за разликата в честотите на инверторите.

Отговори на това съобщение
 Re: Инсталация на UPS
Автор: burningice   
Дата:   05-08-18 15:51

Спокойно може да се включат 2 различни UPSa към едно устройство с няколко захранвания в сървърното и това е правилният начин, за да може да не прекъсне при повреда в единия UPS.

Отговори на това съобщение
 Re: Инсталация на UPS
Автор: teleskop   
Дата:   06-08-18 01:17

''Разлики в потенциалите може да има не само между две нули, но и между две заземявания.''

Разлика в потенциалите между две нули при консуматори захранени от различни токови кръгове има и е нещо нормално. Ако двата токови кръга са захранени от различни фази, разликата ще е по-голяма. Това не пречи на работата на оборудването.

Разлика в потенциалите между две заземявания, ако не са свързани, пак ще има. Елементарна физика. Ма тогава за каква система за изравняване на потенциалите говорим? :D

''Спокойно може да се включат 2 различни UPSa към едно устройство с няколко захранвания в сървърното и това е правилният начин, за да може да не прекъсне при повреда в единия UPS.''

Абсолютен факт, явно колегата има опит. И дори не е необходимо UPS-ите да са синхронизирани. Важно е как ще се заземи оборудването в сървърното.

Това със захранване от една фаза/UPS/токов кръг не вярвам да го говорят хора с опит с по-големи системи. Когато IT оборудването е 100-300-900kW, вариантите да се захрани всичко от една фаза/UPS/токов кръг са, мммммммммм, силно ограничени.

Отговори на това съобщение
 Re: Инсталация на UPS
Автор: sherbit   
Дата:   06-08-18 02:41

Докато не работят и двете не е проблем, но колко да работят...

Отговори на това съобщение