Автор: asahi
Дата: 16-02-08 10:46
Скрапе, 6 кв.мм за разстояния до метър-два те устройват напълно.
500 W не текат, а се консумират.
На 12 волта токът, който тече, е 500/12=41А. Сигурно има някакво КПД, но условието ти не го подсказва. По 7А на кв.мм е достатъчно, дори и за проводник в закрита инсталация.
По приблизителни сметки (по приблизителни спомени 0,0175ома/метър за кв.мм)) падът на напрежение при 42А и 10кв.мм меден проводник е около 0,073 волта/метър. При 10м дистанция (20м жица) се получава загуба от 1,46 волта или на края получаваш 12-1,46=10,54 волта (без загубите в контактите)
Вярвам, че инверторът ще е близо до акумулатора, а не на другия край на линията.
Тогава по дългата линия ще текат (грубо пресметнато за активен товар) 500/220=2,3А, което минава и по жица 1 кв.мм, при това с доста по-малки загуби.
Обърни внимание на здравината на контактите при дебелата жица. Там се губи доста енергия при преодоляване на контактните съпротивления.
Спазвай мерките за ел.безопасност.
|
|